注浆管钻孔灌注桩施工方案及技术措施要求
 
1、污污午夜直播破解版注浆管钻孔灌注桩采用 800后注浆灌注桩 (ZH1)及600 的钻孔灌注桩,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,桩身强度为 C40。
2、污污午夜直播破解版钻孔完成后必须对孔深、污污午夜直播破解版孔径、污污午夜直播破解版垂直度、污污午夜直播破解版桩端持力层、污污午夜直播破解版孔底沉渣厚度进行检查 ( 入岩深度须有勘察部门现场验证 ) ,钻孔桩孔底沉渣厚度不得大于 50mm,符合设计要求后应立即连续不断地灌注砼至设计标高。应控制最后一次砼灌注量。当凿去桩顶浮浆层后 , 应保证桩顶标高及桩身砼质量。
3、污污午夜直播破解版灌注桩桩身钢筋采用焊接或机械连接单面焊接长度为 10d,双面焊 6d,同一截面钢筋焊接接头面积百分率为 50%。箍筋及加劲箍需和主筋焊接 , 桩纵筋砼保护层厚度为 50。
4、污污午夜直播破解版桩身砼必须连续浇筑,其充盈系数大于 1.1 。
5、污污午夜直播破解版钻孔桩导管提升时 , 一般导管底端埋入管外砼面以下 2~3 米左右 , 不得小于 1.0 米,严禁把导管底端提出砼表面并应控制提拔导管速度。
6、污污午夜直播破解版后注浆钻孔灌注桩的施工尚应注意以下几点 (ZH1):
① 在桩内对称预埋 2 根钢管 (直径 32、污污午夜直播破解版厚度 2.5 ,导管可替代低低悼慈婊钢筋 )用于注浆。
② 检查注浆头的长度、污污午夜直播破解版出浆孔径、污污午夜直播破解版孔距是否符合要求; 注浆阀应能承受 1MPa以上静水压力;注浆阀外部保护层应能抵抗砂石等硬质物的刮撞而不致使注浆阀受损;注浆阀应具备逆止功能;注浆孔设置于钢筋笼外侧。
③ 检查注浆管与钢筋笼连接是否可靠、污污午夜直播破解版牢固;注浆头是否用合适的橡胶膜封闭、污污午夜直播破解版包裹;注浆管各节连接是否牢固、污污午夜直播破解版 密封,及注浆管上端是否略高出地坪 (一般高出 500),并要有良好的封堵,以防止杂物进入堵塞注浆管。
④ 检查进场的水泥量及水泥浆的水灰比; 掺外加剂的,检查外加剂的掺量。
后注浆水灰比为 0.60,采用强度等级为 42.5 的普通硅酸盐水泥,注浆压力值为3.0 ~4.0MPa,注浆流量不超过 75L/min 。桩底注浆单桩水泥用量约为 1.8 吨,单根注浆管水泥用量不宜大于 1.3 吨<以上均为规范估算值 >。注浆作业开始前,进行注浆试验,优化并最终确定注浆参数。
⑤ 注浆管应于桩身混凝土浇注完成 24 小时内采用净水清管;注浆作业宜于成桩 2 天后开始,应记录注浆压力值和其它开启情况。 注浆作业与成孔作业点的距离不小于 8 米;先注桩群外围,后注桩群内部。
⑥ 当满足下列条件之一时,可终止注浆:
a. 注浆总量和注浆压力均达到设计要求。
b. 注浆总量已达到设计的 75%。且注浆压力超过设计值。
c. 水泥浆全部灌注完毕,注浆管管口返浆。
⑦ 当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆, 应改为间歇注浆,间歇时间宜为 30~60 分钟,或调低浆液水灰比。
⑧ 在桩身砼强度达到设计要求的条件下,承载力检验应在注浆完成 25 天后进行,浆液中掺入早强剂时可于注浆完成 20 天后进行。